国产妓女性猛交亚洲AV性爱_日韩国产成人在线_你懂的图片高清在线观看_国产丝袜舒服在线_少妇精品高清自拍_日韩丝袜高跟福利_少妇中文综合欧美_国产免费无码v片_女人与大拘交在线播放_精品人妻一区二区三衣

首 頁 >> 新聞資訊 >> 變壓器的運行電壓規定

變壓器的運行電壓規定

發布日期:2020-07-25 16:19:38 點擊:715次

 2.1運行電壓的范圍規定

運行電壓一般不應高于運行分接額定電壓的105%,對于特殊的使用情況,允許不超過110%的額定電壓運行。

2.2電流與電壓的關系

電流與電壓的關系按下式:

當負荷電流/額定電流=K,(0≤K≤1)時,按 u(%)=110-5K2

對運行電壓U進行限制。

2.3電壓過高對變壓器的影響和危害

電源電壓升高,磁通Фm增加,從而使勵磁電流Im增加,勵磁電流是無功電流,因而無功增加,變壓器允許通過的有功功率降低。

另外電壓升高,磁通增大,使鐵心飽和產生過激磁,造成變壓器的電壓、磁通波形畸變(形成峰波),高次諧波分量增加,因而增加電機和線路的附加損耗,產生系統的諧振過電壓,破壞電氣設備絕緣,同時高次諧波要干擾附近的通訊線路。

對變壓器本身,由于電壓升高會對變壓器產生過激磁,變壓器的過激磁必然引起變壓器鐵心過熱,使鐵心絕緣老化,降低變壓器壽命甚至將變壓器燒毀。

2.4變壓器產生過電壓的原因

電力系統因事故解列后,部分系統的甩負荷過電壓、鐵磁諧振過電壓、變壓器分接開關檔位調整不當,長線路末端帶空載變壓器或其他操作,發電機頻率不到額定值過早加勵磁電流,發電機自勵磁等情況。

2.5變壓器的電壓調整

變壓器的運行電壓調整是通過分接開關實現的,變壓器分接開關設置,分無勵磁調壓和有載調壓開關兩種。

無勵磁調壓開關必須在停電條件下才能進行分接調檔,調檔時對單相開關要注意三相調檔檔位要一致,調檔后一定要做變壓比試驗,確認三相檔位一致時才能送電。

有載調壓開關可以在帶電的條件下進行分接調檔,調檔時應遵守如下規定:應逐級調壓、調壓時監視分接檔位、電壓、電流的變化。

三相變壓器分相安裝的開關,或單相變壓器組的有載分接開關,宜三相同步操作。

有載調壓變壓器并聯運行時,其調壓操作應輪流逐級同步進行。

有載調壓變壓器與無勵磁調壓變壓器并聯運行時,兩臺變壓器的分接電壓應盡量接近。

2.6電壓調整時的變壓器容量

當電壓調整時變壓器的容量有如下規定:

無勵磁調壓±5%范圍內變換分接,變壓器容量不變;有載調壓范圍較大時,如±7.5%和±10%分接范圍,在最大負分接時,即在-7.5%和-10%分接時,由于導線電流的限制,變壓器容量應相應降低運行,如制造廠無規定通常降低2.5%和5%。


本頁網址:http://yezhidao.cn/index.php?s=%2Fnews%2F36.html

上一篇 下一篇