 1.1變壓器停送電操作順序


主變壓器停、送電操作順序是:停電時先停負荷側,后停電源側;送電時先送電源側,后送負


荷側,原因是:


a.多電源時,按上述順序停電,可以防止變壓器反充電,若先停電源側,遇有故障可能造成保


護誤動或拒動,延長故障切除時間,擴大停電范圍。


b.從電源側逐級送電,如遇故障便于按送電范圍檢查。


c.當負荷側母線電壓互感器帶有低頻減載裝置,且未裝電流閉鎖時,停電先停電源側,可能由


于大型同步電動機的反饋,使低頻減載裝置誤動作。


1.2變壓器工作狀態分類


運行后的變壓器工作狀態分四種狀態,即運行狀態、熱備用狀態、冷備用狀態和檢修狀態。


運行狀態:變壓器的斷路器、隔離開關都處在合閘位置的運行工作狀態;


熱備用狀態:變壓器只斷開斷路器,隔離開關仍在合閘位置的非運行工作狀態;


冷備用狀態:變壓器的斷路器、隔離開關都在分閘位置的非運行工作狀態;


檢修狀態:變壓器所有斷路器、隔離開關已斷開,并完成了裝設地線,懸掛標示牌,設置臨時


遮欄等安全技術措施的非運行狀態。